คือบ้านผมเปิดร้านเกมเล็กๆ มีเซิฟเวอร์ 1 เครื่อง เก็บตัง 1 เครื่อง เครื่องลูก 10 เครื่อง ทั้งหมด 12 เครื่อง
บ้านผมใช้หม้อ/กับตู้ตามไฟล์รูปภาพแนบมา
ปัญหาที่เกิดคือ
1.ซับพลายเจ๊งบ่อยมาก
2.พอซับพลายเจ๊ง ลามมาเมนบอร์ดเจ๊ง
3.เวลาไปต่างจังหวัดกลับมา แค่เปิดสวิตคอมเครื่องเก็บตังเล่น ไฟดับทั้งบ้าน
ปัจจุบันเครื่องลูกเจ๊งไป 6 เครื่อง
ร้านเพิ่งเปิดมา 2 ปีกว่าคอมมันเจ๊งบ่อยจัง
ผมขอคำแนะนำหน่อยครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับและจะแก้อย่างไรดี
ถามก่อนว่าไม่ได้ใช้ตัวสำรองไฟเหรอคับ
ดูจากจำนวนเครื่อง ถ้าคิดแบบ max ใช้ไฟแต่ละเครื่อง 400W ก็ใช้กระแส 2A ต่อเครื่อง
12 เครื่อง ก็ 24A ยังไม่รวมไฟแสงสว่าง ตู้เย็น อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ในบ้าน แค่นี้ผมว่า
กระแสไฟก็ปริ่ม ๆ ที่มิเตอร์จะรับได้แล้วคับ (45A) ยิ่งถ้าติดแอร์ด้วยยิ่งน่าเป็นห่วง ถ้า
เป็นไปได้ควรเปลี่ยนมิเตอร์เป็น 30(100) A
แต่คงไม่เกี่ยวโดยตรง เพราะถ้าคอมฯ เจ้ง คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับกระแสไฟไม่นิ่ง เคสที่
อาจเป็นไปได้คือ
1. จากรูป เบรคเกอร์ COM1, COM2 แต่ละตัวคือ C20 นั่นคือรับกระแสไฟได้สูงสุด 20A
และจากที่ผมบอกด้านบนว่าถ้าคิดว่าใช้ไฟ max ก็ใช้กระแสไฟถึง 24A ซึ่งเคสที่เป็น
ไปได้คือช่างไม่ได้ balance load พูดง่ายๆ คือ ไม่กระจายการใช้ไฟ เครื่องคอมฯ
ทั้ง 10 เครื่อง อาจต่อสายไฟเข้าไปที่เบรกเกอร์ COM1 อีก 2 เครื่องต่อเข้า COM2
ดังนั้นถ้าเปิดคอมฯ หมด เป็นไปได้ที่เบรกเกอร์ COM1 อาจจะตัดไฟ วิธีเช็คง่าย ๆ
คือเปิดเบรกเกอร์แค่อันใดอันหนึ่งแล้วลองเปิดคอมฯ ดูว่าเปิดได้กี่ตัว จากนั้นลอง
สลับเปิดเบรกเกอร์อีกตัวนึง สังเกตเครื่องใช้ไฟฟ้าจุดอื่นด้วยว่าถูกพ่วงเข้ากับ
เบรกเกอร์สองตัวนี้หรือเปล่า ซึ่งไม่ควรทำ
2. กระแสไฟจากการไฟฟ้ามาไม่นิ่ง อาจเป็นเพราะแถวบ้านใช้ไฟเยอะ สังเกตดู โดย
เฉพาะช่วงหัวค่ำที่คนใช้ไฟเยอะ เครื่องคอมฯ ดับบ่อยขึ้นไหม ถ้าเป็นเคสนี้คงต้อง
พึ่งเครื่องสำรองไฟและเครื่องอะไรสักอย่างที่กรองไฟให้เรียบได้
3. สายไฟในบ้านต่อยุ่งเหยิง ช่างไฟพ่วงไฟจากตรงนู้นมาตรงนี้ ตรงนี้ไปตรงนู้น โดย
ไม่คำนึงว่าจุดไหนใช้ไฟมากน้อยแค่ไหน แบบนี้เสี่ยงต่อใช้ไฟเกินแล้วไฟไหม้
4. ต่อสายไฟสลับกัน คือ ไฟเข้าเมนเบรคเกอร์ เป็น L, N แต่เวลาต่อสายออกไปต่อ
N, L ถ้าถามว่าใช้ได้ไหม ก็ได้นะ แต่ปกติในหลาย ๆ จุด สาย N ช่างมักจะต่อรวมๆ
กัน เช่น หลอดไฟ 3 ดวง ก็ต่อสายไฟ (L) ออกไป 3 เส้น แต่สาย N จะเชื่อมรวม
ทั้ง 3 จุดเข้าหากันเลย เข้าใจไหมหว่า คือทีนี้ถ้าต่อสลับ L, N กัน ก็เหมือนไฟมัน
ย้อนกลับ ทีนี้ปิดสวิตช์คอมฯ แล้วมันก็ยังมีไฟนะ เหมือนกรณีที่ปิดไฟแล้วแต่หลอด
นีออนยังเรืองแสงอยู่ตลอด
ลองดูนะ ไม่รู้แก้ไขได้ยัง