แท่งกราวด์(grounding electrode) ป้องกันการรบกวนจากกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เข้ามาในระบบ เช่นกระแสจากฟ้าผ่า ระบบกราวนด์ที่มีความต้านทานดินต่ำ จะส่งผ่านกระแสไฟฟ้าขนาดใหญ่ดังกล่าวลงดินได้เป็นอย่างดี ตามมาตรฐาน IEEE Green Book ของสหรัฐอเมริกา กำหนดค่าความต้านทานดินระบบกราวนด์ที่ใช้ในสถานีย่อย จะต้องมีค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณ 1 โอห์มหรือหรือน้อยกว่านั้น
ลิงค์เพิ่มเติม =>
http://www.sci-tech-service.com/article/grounding/grounding_system.htm
สายนำสัญญาณ Transmission line หรือสายส่งหรือสายนำสัญญาณ เป็นอุปกรณ์ประเภทที่เป็นตัวนำและถ่ายทอดสัญญาณไปสู่อุปกรณ์ปลายทาง แต่ในทางด้านวิทยุสมัครเล่นของเรา จะใช้สายนำสัญญาณ เป็นตัวกลางนำสัญญาณความถี่วิทยุจากตัวเครื่องรับส่ง ไปสู่สายอากาศ และนำสัญญาณจากสายอากาศมาสู่เครื่องรับส่ง และจะต้องมีการสูญเสียกำลังงานในตัวสายให้น้อยที่สุดด้วยจึงจะเรียกได้ว่า สายส่งมีประสิทธิภาพ เห็นอย่างงี้แล้วแสดงว่าสายนำสัญญาณต้องมีความสำคัญในส่วนของกำลังงานและ ประสิทธิภาพการรับส่งด้วยอย่างแน่นอน
เราทดลองใช้ 5DFB ตามรูปนะครับมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น คือ รหัส xx - xx เช่น 5D - FB
3,5,10,12 หมายถึง ตัวเลขแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสารไดอิเล็กทริก
D หรือ C โดย D หมายถึงอิมพิแดนซ์ 50 โอห์ม และ C หมายถึง 75 โอห์ม
F หรือ 2 โดย F หมายถึง สารไดอิเล็กทริกเป็น โฟม และ 2 สารไดอิเล็กทริกเป็น โพลิเอธิลีน
ตัวสุดท้าย B หมายถึง ชีลด์ทองแดง + ชีลด์อะลูมิเนียม + PVC