R15
สมาชิกลงทะเบียน
มัธยม
ออฟไลน์
กระทู้: 943
|
|
« เมื่อ: วันที่ 17 ธันวาคม 2020, 14:00:49 » |
|
วันนี้จะมาขอบ่นเรื่องระบบน้ำ ระบบสุขาภิบาลในฐานะช่างรับงานแก้ไขนะครับ สงสารลูกค้าที่ต้องมาแบกภาระเพิ่มหลังจากทำบ้านเสร็จ ผมได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าว่าที่บ้านระบบน้ำมีปัญหาให้ไปดูให้หน่อย ไปถึงบ้านลูกค้าสวยมากครับ ราคาน่าจะสูงน่าดู บ้านสองชั้น มี3ห้องน้ำ 2ห้องนอน หลังจากตรวจเช็คปรากฎว่าน้ำรั่วใต้พื้นห้องน้ำชั้น2 ฝ้าเปียกเสียหาย ชักโครกกดไม่ลง ในห้องน้ำมีกลิ่นเหม็นอับมาก พัดลมดูดอากาศก็มีแต่ไม่ช่วยอะไรเลย ลองเปิดฝ้าเช็คดูเจอเลย ช่างที่ทำใช้ท่อ pvc ชั้น 5 ซึ่งเป็นท่อที่บางมาก แถมเป็นท่อที่ไม่มีคุณภาพราคาถูกๆ ระบบสุขาภิบาล ท่อเกรอะก็ท่อบางทั้งหมด ข้องอก็ใช้เป็น 90 องศา(ที่จริงควรใช้งอ 45 ต่อเป็นท่อโค้งเพื่อช่วยเรื่องการไหล) สามทางเขาก็ใช้แบบธรรมดาที่จริงควรใช้แบบทีวายมากกว่า ปัญหาชักโครกกดไม่ลงเพราะไม่มีรูอากาศและวางระดับแนวท่อไม่ได้น้ำเลยขังเต็มท่อแนวราบ เรื่องกลิ่นในห้องน้ำมาจากการไม่ได้ทำดักลิ่นก่อนลงบ่อ และที่พีคคือเอาท่อน้ำทิ้งโถฉี่ไปเชื่อมกับน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า โห...คิดได้ไง??? เหม็นทั้งห้องสิครับ สอบถามเจ้าของบ้านบอกได้ช่างโครงสร้างที่เขารับเหมาเต็มระบบ ช่างเดินระบบประปาก็มาจากลูกน้องที่ทำก่อฉาบ อยากเตือนคนที่จะคิดสร้างบ้านนะครับ ควรจ้างช่างเฉพาะทางดีกว่า แยกเป็นส่วนๆ ราคาอาจจะแพงกว่าเหมารวมนิดหน่อยแต่บ้านจบ ไม่งั้นท่านอาจจะต้องซ่อมระยะยาว เคสนี้โดนรื้อระบบทั้งหลัง ต้องมาเสียเงินเพิ่ม ทั้งงานกระเบื้อง งานฝ้า ประปา สุขาภิบาล ติดต่อช่างคนเดิมก็ไม่ได้ เจอบ่อยครับงานแก้ไข ปัญหาเดิมๆ ได้ช่างบ้านๆทำให้ ก็ต้องทำใจแบกรับค่าซ่อมที่สูงกว่า #อยากจบระบบประปาสุขาภิบาล ติดต่อมาได้ครับ ☎️ 0805036470 สอบถามได้ ปรึกษาฟรี
|